Posté : 21-10-2013 23:36 icone du post

OK Mars
intervention après que le groupe ne veut pas démarrer... (BP 0 bar) apres forçage de demarrage on mesure la SR (négative) SC haute.. détendeur qui gèle (fait penser à un bouchage).. on a ouvert l'orifice (etait sale) la nettoyer et on reprend .. toujours les memes indices.. voyant vide avec qq goutelettes .. on a cherché une eventuelle fuite de FF pas aussi simple.. j'ai reserré toutes les écrous sur le système et j'ai rechargé en R22 (apres un vide bien sur)..
Tout va bien.. la température commence a baisser dans la CF, le liquide ds le voyant monte et la SR monte aussi du négatif jusqu'au4 et 5 , ja'i laissé descendre la T° de la CF jusqu'a attenidre 2,5 °C en ce moment :
Mon SR = 2,8
HP = 12
T° ambiante 32
meme en rajoutant du FF mon SR monte un moment et redescend pour rester au alentour de 3