Posté : 21-10-2013 21:04 icone du post

@rmq,

Du concret!! .... du concret!!

Tu n'arrêtes pas de nous parler de valeurs de s/r ....
Tu nous donnes même une bp ... merveilleux!!

Mais on te demande des mesures précises, et à un moment précis!!

On ne sait pas ( par exemple ) si la mesure de bp que tu nous donnes, c'est .... après ..... ou avant .... avoir refait la charge en ff!!

De la précision bordel!!!
Tu cherches des réponses précises, mais tu ne nous donne que des mesures approximatives!! Comment veux-tu qu'on fasse avec ca!??

Alors, pour avoir une idée plus précise, tu nous donnes ... la bp , la hp, les s/r et à la limite la sc ... AVANT ... de refaire ton niveau de FF.

Les mêmes mesures ( bp, hp , S/R et SC ) .... APRES avoir refait le niveau de FF

Et, si possible, une estimation de temps , entre le moment ou ton installation est chargée et quand les problèmes réapparaissent ! ( 1 heure?? ... 3 jours ??? ... 10 jours???? )

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.