Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » R?®frig?®rateurs Am?®ricains des 50's
         
         
         Posté : 29-09-2013 17:35 
Citation : Ketch 
Marcel,
Quand tu dis qu'il faut adapter la charge lorsque tu changes le R12 pour du 413, Que veux-tu dire stp ?
Par exemple, sur ces vieux réfrigérateurs américains c'est indiqué (en Oz) la capacité de charge. Est-ce que le fait de changer par du R413 modifie cette capacité de charge ? je veux dire par exemple s'il faut 418grs de R12, ca veut dire que ce n'est pas forcement ce qu'il faut respecter avec du R413 ?
Les valeurs thermodynamique du gaz sont légèrement différente donc il faut adapter celle ci avec la Pression d'évaporation et la surchauffe et sous refroidissement
 et le tours et joué ,par expérience tu a en gros 20% de moins de fluide
Bon dimanche 
         
         Cet article provient de Le site des frigoristes
         https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7162&forum=149