Salut les FRIGOLOS, pour ma part 300/400W au mètre.
Mais plus précis:
calcul la puissance de tes évapo(longueur et diam des tuyauteries) ou demande à ton client si ce groupe fonctionnait bien (puissance).
Démontage de la culasse, mesure course et diamètre de ta chemise
diam x course=cylindrée.
Cylindrée x nb de tour par min du comp = volume balayé/min
volume balayé et type de gaz te donne une puissance frigo
Pour assurer le coup, monte une vanne de régulation BP
@+DISCUS