Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » vitrine en froid statique de boucher
Posté : 26-09-2013 07:40 
Salut a tous
j'ai monté un caj 4519 Z au 404,comme j'ai été un poil plus puissant j'ai connecté dessus une autre banque du même style de 180 cm qui n'était plus utilisé en produit frais car son cp était HS
Vu le pas d'ailette utilisé a l'époque (plus de 15mm) j'ai pas de problème de dégivrage ,donc j'irais pas mettre un dégivrage a gaz chaud et me casser le c..... pour passer la tuyauterie ça prend pas en glace du tous +1 jesors