Posté : 22-09-2013 14:24 
Citation :
martel17
j'ai actionner un dégivrage manuelle ...
Citation : martel17
- le symbole de degivrage est present sur le regulateur
- les ventilos de l'epvap ne tourne pas
- la vem n'est pas affiché
Jusque là, tout est normal, puisque tu viens d'enclencher un cycle de dégivrage.
Citation : martel17 mais ...
- le cmp fonctionne tjrs
- la bobine de dégivrage n'es pas exciter ya aussi une IA kon elle s'affiche elle arréte le comp ensuite a un certain moment il redémarre
Là, il y a un problème de taille!!
Une " couille dans le potage " comme dirait l'autre....
Reprends ton schéma électrique, et regarde ce qui assure normalement la coupure du compresseur!!
Vérifies la chute de la bp lorsque ta vem n'est plus alimentée : ta bp doit chuter ( aussinon, c'est que ta vem est morte et passante ), en chutant, la bp doit aussi couper l'alimentation de to KM compresseur.
@+
Au choix: