Posté : 22-09-2013 14:03 icone du post

salut martel
ferme ta vanne départ liquide et regarde si alors ton compresseur coupe si oui pb électrovanne ou régulateur si non pb réglage ou cablage préssostat ou clapet compresseur
il est possible que tu ais un contact auxiliaire NC sur le KM compresseur cablé en série avec le contacteur deg ce qui expliquerait pourquoi il n'enclenche pas malgré la demande du régulateur
bon courage