Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - demande d'aide svpl 
         
         
         Posté : 22-09-2013 14:03 
salut martel 
ferme ta vanne départ liquide et regarde si alors ton compresseur coupe  si oui pb électrovanne  ou régulateur si non pb réglage ou cablage préssostat ou  clapet compresseur 
 il est possible que tu ais un contact auxiliaire NC  sur le KM compresseur  cablé en série avec le contacteur deg  ce qui expliquerait pourquoi il n'enclenche pas malgré la demande du régulateur 
 bon courage 
à coeur vaillant rien d'impossible
         
         Cet article provient de Le site des frigoristes
         https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7132&forum=149