VEM fermée ta BP ne descend pas sous les 2 bar!
donc ton arrêt par pump down ne se fait pas
je ne vais pas copier bêtement les bons propos d'isfcer
probablement ta VEM qui ne ferme plus, à toi de vérifier
tu dois bien avoir un robinet sur ta ligne liquide ( en sortie de bouteille par exemple) ? si oui tu fermes pour voir si cette BP chute. si oui tu as trouvé la panne
à+