website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - demande d'aide svpl


Posté : 22-09-2013 13:51 icone du post

Bonjour,

VEM fermée ta BP ne descend pas sous les 2 bar!
donc ton arrêt par pump down ne se fait pas

je ne vais pas copier bêtement les bons propos d'isfcer

probablement ta VEM qui ne ferme plus, à toi de vérifier
tu dois bien avoir un robinet sur ta ligne liquide ( en sortie de bouteille par exemple) ? si oui tu fermes pour voir si cette BP chute. si oui tu as trouvé la panne

à+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7132&forum=149