Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - demande d'aide svpl
Posté : 22-09-2013 13:42 
salut,
_ vérifier le cablage de la commande régulation
_ s'il y a un contacteur compresseur est il toujours alimenté ?
oui:voir le presssostat bp régul, differentiel mal régleé ou contact collé/charbonné
non:contacteur bloqué collé
_ activer un dégivrage,vérifiér tension sur la sortie dégivrage du régulateur et aussi bobine contacteur résitances
_ vérifier les paramètres régulateur "compresseur" et "dégivrage" ça ne peut pas faire de mal
Aux audacieux sourit la chance !
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7132&forum=149