Posté : 19-09-2013 11:58 icone du post

salut a tous

voila, hier j'ai remplacé un groupe de condensation sur une cf-, en effet la semaine dernière je suis intervenu sur cette chambre qui avait du mal à descendre en T° et une HP haute, pour cause l'échangeur condenseur était encrassé et nettoyage impossible car il se mettait en miète!
en plus l'inertie de la chambre était bizarre: dés que le groupe s'arrete, elle remonte trés vite en T°, genre moins de 2min pour passer de -18 à -16°c!!

Donc hier j'ai remplacé le groupe, chargé et mis en route: RAS, tout vas bien jusqu'à ce que j'atteigne la consigne, là le meme phénomène se reproduit, en trés peu de temps re-demande de froid!!
je prends la T° avec mon thermotre sur la sonde, elle indique bien la T° réélle, et sa valeur de résistance est bonne, pourtant les murs sont entre -21 et -24°c, au soufflage j'ai jusqu'a -26/-27°c, à la reprise -20°c, la came dans la chambre froide est à T°, ma sc est bonne (4/6k)
j'ai testé que les résistances de dégivrage ne soient pas alimenté, en marche et à l'arret du cp.. au cas où... nada

tous les feux sont au verts: HP nickel, sr idem.... bref je ne comprends plus rien!!
surtout que le régul et les sondes ont été remplacé par moi meme il y a à peine quelques mois!

le seul truc que j'ai vu c'est le joint du bas de porte qui laisse passer l'air, j'ai donc fait un test en bouchant cet espace et ça n'a rien changer au "phénomène"!

auriez vous des idées?
je pense changer les sondes pour voir, en attendant j'ai mis ma sonde d'ambiance dans un bout de tube en 3/8 afin d'avoir un peu plus d'inertie, c'est un peu mieux... mais pas top du tout, j'ai du gagner 1 ou 2min sur le temps de remontée en T°.

merci d'avance!!

A+