Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probl?¿me condensation vitrine
         
         
         Posté : 18-09-2013 18:27 
bonjour 
oui généralement ce genre de matériel à porte vitrées comporte des cordons chauffants intégrés pour éviter ce phénomène . 
Toutefois si le magasin vient d'être refait à neuf , la condensation excessive peut-être dûe à toute l'eau utilisée au cours du chantier en maçonnerie ( plâtre et ciment ) qui doivent sécher . J'ai eu le cas sur un chantier oû tous mes meubles froids "transpiraient" à la mise en service  , ce phénomène a disparu au bout de quelques jours d'activité 
         
         Cet article provient de Le site des frigoristes