Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - Cuivre attaqu?®


Posté : 18-09-2013 06:30 icone du post

Bonjour jef57,

Tu nous dis dans le premier message de ce post " L' évaporateur commence à être percé de partout, une vem Danfoss dans le local à déjà été remplacée deux fois (en 2ans) et présente de nouveau une fuite (entre le laiton et le cuivre->brasure fabriquant) " .... ce qui signifie qu'il est TROP TARD pour traiter l'évapo et la vem existante, tant les dégâts sont profonds!! Ce serait jeter de l'argent à la poubelle ( car cela continuerait à fuir ).

Ta seule solution est de remplacer l'évapo et de refaire les liaisons ( liquide/aspiration ) et ... en n'oubliant pas de déplacer ta nouvelle électrovanne à l'extérieur de la chambre froide! Sans oublier de poser ta ventilation, comme cela a déjà été dit. Si tu ne traite pas la liaison entre la nouvelle vem et l'évapo ... cela pourra fuir à la longue si tu ne mets pas de ventilation adéquate ( à toi de voir si le jeu en vaut la chandelle ).

Les évaporateurs traîtés existent sur le marché! Un peu plus cher qu'un évapo classique, renseignes-toi auprès de ton grossiste favori

@+