website logo
Auteur
avatar
frigopathe

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Probl?¿me sur congele


Posté : 15-08-2013 09:12 icone du post

salut a tous,

il faudrait que tu vérifies

1 - la pression dans ton évap
2 - le type de détendeur

par exemple si une perte de charge excessive impose dans ton évap une pression supérieure au point MOP de ton détendeur, celui ci n'ouvrira pas assez d'où surchauffe non établie et sous refroidissement important.

Tu dis que tu as enlevé une vanne à pression, c'est certainement une vanne de démarrage, donc la logique voudrait que tu n'aies pas de détendeur MOP. Je te conseille de vite remplacer ce détendeur par un MOP -20, sinon ton CP va dérouiller si ce n'est pas déjà le cas. (profites en d'ailleurs pour le vérifier)

a+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6996&forum=149