Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Probl?¿me sur congele
Posté : 15-08-2013 08:51 
salut anvlar
1° chose qui me vient à l'esprit au vue de tes mesures et quand tu me dit que le compresseur à été changé par un plus puissant: évaporateur trop petit; ce qui expliquerait ta BP à -30 le fait d'avoir augmenté la puissance du ventilo te donne un débit d'air plus important mais du fait que ton air passe plus vite sur les ailettes il se refroidit moins d'où ton faible delta T° sur l'air à l'évap donc ta puissance évap n'a sensiblement pas bougé
pour confirmer il nous faut le type du groupe et le type de l'évap; merci
bon courage
à coeur vaillant rien d'impossible
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6996&forum=149