Posté : 14-08-2013 22:21 icone du post

Bonsoir.

Bp -30 ,surchauffe 10et plus pour ambiance de -15 a -17
Après 1ere lecture ,on peut déja voir une mauvaise alimentation en fluide de ton évaporateur.

Une kvp sur une congéle j'ai quelque doute ,je verrai plutot une kvl.
Est ce un détendeur mop ?