bonjour a tous ,mon soucie et que j'ai une congelé qui reste a -17 ou -15°C a l intérieur de la chambre donc chambre ,une installation qui marche pas depuis le début,compresseur déjà changer uni ter hermétique ,avec ventilateur condenseur 90w remplacer ,avant il avait un 70w. uniter intérieur cubique ventilateur g4 elco ,R404 a,buse de 2 avant il avait une buse de 1 ,bp -30,hp 41,sous refroidissement 7 et surchauffe 10 ou plus parfois,il avait une kvp qui a était enlever aussi ,plusieurs technicien sont passer tout le monde a fait sont truc ,j'ai remarque deux turc entre d'air évaporateur et sortie d air échange 2dlt degré ,et deuxième turc j'ai du mal a régler une bonne surchauffe et descend doucement en température très lent, et puis beaucoup pompage en bp tres vite les variation.j'aimerai avoir votre avie merci a tous