Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » branchement pressostat
Posté : 02-08-2013 23:05 
ahhhhh .
petite exception : si tu met ta mesure au refoulement tu ne te paye pas la perte de charge du condenseur, de la tuyauterie, des accéssoires, etc...
sur la plupart des instals c'est négligeable SAUF si tu as un échangeur micro-canaux .
j'ai fait l'erreur en basant tout une régul de condensation sur la pression sortie liquide du condenseur , résultat : 1 bar de différence avec la pression sortie compresseur....
c'était juste pour mettre mon grain de sel
bah c'est ça aussi !!!!
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6944&forum=149