website logo
Auteur
avatar
frigopathe

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » TRANE et UCM


Posté : 31-07-2013 20:58 icone du post

salut les gars,

sur un site nous avons 2 groupes TRANE, chacun équipé, de 2 compresseur à vis et d'un pupitre de commande UCM. (je n'ai évidemment pas ni les ref des groupes, ni celles des compresseurs).

La régulation de la boucle d'eau se fait sur le retour, avec une consigne de 8°c.

La variation entre la sonde de régul du groupe 1 et du groupe 2 est d'environ 0.2K, donc cette erreur permet de faire démarrer toujours le même groupe.
A l'heure actuelle, le process est en stand by donc pas beaucoup de charge à donner aux GEG, et donc un seul compresseur suffit.

Est ce que quelqu'un connait un systéme centralisé, de" chez TRANE", qui permettrait via une sonde maître placé dans le réservoir d'eau glacée principal, de piloter de maniére intelligente les UCM, autrement dit de donner l'ordre à tel compresseur de tel groupe de fonctionner. Cela permettrait d'harmoniser les temps de fonctionnement des CP.

Ensuite, chaque GEG est raccordé sur un condenseur déporté, double nappe.
Connaissez vous les S/R préconisés par TRANE dans ce genre de concept.

merci de vous lire
a+