Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » HP trop haute
Posté : 29-07-2013 18:05 
bonjour,
donc:
premier point, votre présentation n'en n'est pas une
merci d'aller la compléter
ensuite, vous avez une BP à 2 bar, vous nous dites qu'elle est trop haute; soit mais sur quoi vous basez vous pour nous affirmer cela??
votre HP est suivant vos propos trop haute également!! sur quoi vous basez vous également??
si vous travaillez sur du négatif, et que cette chambre était à l'arrêt et donc bien chaude...il est normal et logique d'avoir une BP et une HP trop haute.. votre détendeur est il du type MOP??
donc, merci de répondre à ces quelques questions:
type d'install:
type de détendeur
de condenseur
d'évap
la HP mais avec la T° de son ambiant et son SR
la BP mais avec la T° de son ambiant et sa SC
au moins avec ces infos votre question semblera venir un peu plus d'un pro que d'un comique
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.