Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » humidite haloir
Posté : 29-07-2013 08:49 
BOnjour ,
Nous avions fais ceci pour une cave à vin , il semblerai que l'on puisse appliquer cette méthode aussi pour ton haloir .
Nous avions réhaussé le niveau d'évacuation du bac à condensat,à l'aide d'un tube PVC .Ainsi cela nous permettait de maintenir un certain niveau d'eau dans ce bac .
Au niveau régule nous avions : enclenchement du froid à 16° pour descendre jusqu'à 13° .
Puis une fois la T° atteinte nous laissions la ventilation, et avec l'eau qui restait dans le bac , cela permettait de renvoyer de l'hygrométrie dans la pièce.
Nous faisisons couper la ventil à 75% , mais rien ne t'interdit de la laisser en continue.
Et comme le disait cedric29 une petite arrivé d'eau dans le fond du bac pour encore réhausser l'hygrométrie et là tu devrait te rapprocher de la vérité .
A+
A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.
Cet article provient de Le site des frigoristes