Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » besoin d'aide svp
Posté : 28-07-2013 00:00 
Bonsoir
Sur nos évaporateurs négatifs ,nous installons un thermostat dit "de sécurité" directement sur l'évaporateur .(nous c'est mon entreprise).
Celui ci coupe les résistances quand la température réglée est atteinte ,mais n’arrête pas le cycle de dégivrage.
Ca évite donc de monter trop haut en température dans l'évaporateur.
Tu pourrais aussi en rajouter un s'il n'y en a pas.
Il faut faire attention a l'endroit ou tu mets la sonde d'évaporateur ,qu'elle reflète bien la température de l'évapo.
Il doit être possible de lire la température de cette sonde sur ton régulateur.A toi de trouver le paramètre.
C'est quoi comme marque de régulateur?
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6880&forum=149