Bonjour,

comme d'habitude, il nous faut des infos !

dans l'absolu, une condensation à air à 20bar au R404A (45°C) ne me choque pas, surtout en ce moment avec les températures extérieures élévées qu'on peut avoir.
si ça se trouve, c'est simplement le condenseur qui est un peu juste...

NB : je trouve quand même étonnant que les valeurs de surchauffe et sous refroidissement ne soient pas relevées par les techniciens, c'est la base du métier : poser les manos et relever les températures.
mais bon, on ne doit pas tous bosser pareil...