Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » HP trop haute
Posté : 26-07-2013 09:09 
Bonjour,
comme d'habitude, il nous faut des infos !
dans l'absolu, une condensation à air à 20bar au R404A (45°C) ne me choque pas, surtout en ce moment avec les températures extérieures élévées qu'on peut avoir.
si ça se trouve, c'est simplement le condenseur qui est un peu juste...
NB : je trouve quand même étonnant que les valeurs de surchauffe et sous refroidissement ne soient pas relevées par les techniciens, c'est la base du métier : poser les manos et relever les températures.
mais bon, on ne doit pas tous bosser pareil...
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6912&forum=149