Posté : 26-07-2013 08:22 icone du post

salut

pas besoin de vider l'instal pour vérifier si il y a des incondensables!! il y a le test des incondensables pour ça! tu mets ton fluide dans ton condenseur (vanne départ liquide fermé) ventilo enclenché et tu attend un bon 1/4h ou 20min, la température du fluide doit etre égale (à 2k prés) à la t° ambiante!!

svp, parlez en T° et pas en pression, j'ai pas forcement ma reglette avec moi :)

aprés que dire de plus sans les infos cruciales à un diagnostic!!

sans sr et sc, impossible d'établir un diagnostic à distance!!

bon courage