website logo
Auteur
avatar
fifi

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » HP trop haute


Posté : 26-07-2013 08:06 icone du post

Bonjour

Est ce que tu es sur de ta charge?
Sous refroidissement?
Delta t sur le condenseur?
Est ce que le condenseur est propre?
Est ce que les ventilateurs assurent le bon débit d'air?

Bref pas mal de questions à se poser quand on a un soucis de hp
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas