Isoler l'évaporateur?????

.... Où as-tu été chercher cette idée???
Tu es sur une cf négative, et donc .... pour que ton évapo dégivre, tu dois évidemment couper l'evm et ta ventilation TOUT LE TEMPS DU DEGIVRAGE, et les ventilos doivent rester coupés pendant le temps de sèchage !!!!
Aussinon, le dégivrage ne se fera jamais!
@+
Au choix: