Bonjour,
Tu peux changer ton compresseur mais tu auras une baisse de puissance car le condenseur sera un peu sous dimensionne , maintenant tu peux refaire un bilan thermique pour confirmer le manque ou la suffisance de puissance avec ce nouveau cp.
Si la puissance est problématique au niveau de la condensation essai un redimensionnement détendeur avec une condensation à 45/48°c à condition que ta puissance frigo est assuré .
J'ai pas regarder les puissances de tes compresseurs m'as ça te feras un bon exercice qui te servira longtemps.
Tu verras des fois ça passe et des fois non, mais si ça passe pas , tu gagneras ton temps a changer le groupe au complet et au moins le client partira sur une bonne base.
N'hésite pas à prendre un groupe avec une condensation haute afin d'étaler comme il faut en été et en hiver avec un jolie kp5
Bon courage,fais bien tes calculs et hésite pas a refuser si le client veux pas car tu te dois d'un résultat pro.