Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » besoin d'aide svp
Posté : 22-07-2013 07:06 
Citation :
fifidelasorbe
Citation : martel17
merci mars pr le conseil enfaite dans mon evaporateur ya pas de resistances dans le bac puis mes cordans chauffants ne sont pas brancher en continue mes resistances de degivrage fonctionne tres bien j'ai passer en degivrage manuelle trois fois de suite mais tjrs rien ya de l'eau qui tombe par terre
Bonjour
Sans résistance de bac il est normal que tu prennes en glace. Une fois que la glace est formée dans le bac, il est impossible de la faire partir sans résistance.
Sur une congélation la résistance de bac est obligatoire
Les fondamentaux, toujours les fondamentaux
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Martel
Post du 19/07
Il faudrait un peu lire les post qu'on te laisse, ça t'eviterai de perdre du temps tu crois pas .....
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6880&forum=149