Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Trane ECGCE 205
Posté : 09-07-2013 22:43 
Bonsoir
J'espère que quelqu'un pourra m'aider sur un problème avec un contrôleur de refroidisseur Trane,
Le refroidisseur est un ECGCE 205 années de modèle 1994
Le refroidisseur dispose de 4 compresseurs scroll contrôlées par un contrôleur SMC.
Module A œuvres compresseurs 1 et 2
Module B œuvres compresseurs 3et 4
Lors de ma visite sur le site ce jour
Le module A : compresseurs 1 en défaut BP et compresseur 2 HS (depuis 4 ans),
Le module B ne fonctionne pas, pas de défauts affichés sur l'écran, vérifié toutes les pressions de gaz, commutateurs HP, surcharges, etc etc
tous sont Ok, attendant juste un signal à partir du module B.
En basculant le commutateur sur B, c'est le module A qui se met en route
Pour dépanner le client (process indus) j'ai inverser les fils des modules A et B
Les compresseurs du circuit B sont en route.
une prochaine intervention va être programmer pour recheche de fuite et réparation sur le circuit A .
Vu le prix demander par Trane pour reprogrammer, je suis a la recherche d'un guide de programmation pour réaffecter le module B sur le cotroller
principal? a moins que quelqu'un a une solution.