Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Probleme Bahut.
Posté : 27-06-2013 10:09 
re,
si c'est un bahut négatif, ta T° d'évap n'est pas de -20 mais de -30 pour tes calculs.
ensuite, le retour vers le compresseur doit être (très) froid ; à gérer avec la charge en FF
le fait de l'avoir laisser coucher n'est effectivemment pas bien
ta HP est très haute!! trop de FF ou mauvais tirage au vide (incondensable)
suivant dancap ton capillaire semble bien
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.