Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme chambre froide positive
Posté : 23-06-2013 22:39 
Citation :
Frigo30160
OK aircofrigo Je te dirais mieux ca lundi quand j'y retournerais c'est vrai c'est un peu flou comme expliquation
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
re,
je ne vois pas l'intérêt d'attendre lundi pour répondre à ces questions
j'ai l'impression que tu aimes qu'on s'intéresse à ton problème mais que TU as dur à lire nos réponses

et nos interrogations.

à shunt33
je suppose que maintenant que tu as vu les tableaux de puissance , tu comprends mieux le sens de mes questions sur TA logique de sélection d'orifice?
mais bon; pour lundi donc; penses au reste!!:
ta HP avec son SR et la T° de l'ambiant (déjà 3 T° )
ta BP avec sa SC et la T° de l'ambiant (3 mesures de +)
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6753&forum=149