Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » delta T total evaporateur positif
Posté : 01-06-2013 18:15 
bonjour,
..pensez vous que le fait que la cf n'a pas ete descendu en temperature depuis un certain temps donc humide peut etre à ...
OUI bien sûr mais... vu ton delta ci-dessous
l'air aspiré a l'evap et le fluide est de 10k qu'en pensez trop eleve?
oui, tu es en boucherie là; tu vas assécher la viande et ton boucher va faire du saucisson......avec ta personne
comment la diminuer? > ta surchauffe est de 7K, tu peux la réduire un peu en ouvrant le détendeur (1/8 de tour par 1/8 de tour

) cela fera remonter ta BP mais je doute que ce soit suffisant
si cela ne va pas tu peux ajouter un régulateur de pression d'évaporation (KVP chez Danfoss)
petite question: ta HP de 43 c'est avec quel T° ambiante?
maintenant, tout réglage final d'install se fait en condition réelle avec charge représentative dans la chambre etc..
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6631&forum=149