Posté : 31-05-2013 21:11 
bonsoir a tous
peut çetre passé par le fil rouge
bon plus serieusement martel, maintenant que nous avons un peu d'élément, si tu n'as pas trouvé ta fuite prends un mano azote et une bouteille d'azote, gonfle ton circuit a 20 bars et commence a chercher ta fuite au milles bulle pour commencer.
petite question en passant, comment se fait la réevaporation de condensat
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite