Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - niveau d'huile automatique


Posté : 30-05-2013 22:22 icone du post

bonsoir a tous

calife essai d'employer les bon therme pour que l'on ne se perde pas en route, tu as un petit reservoir d'huile sur le compresseur c'est ce que l'on appel le pot acr, unreservoire d'huile apres le separateur.
donc si on a bien compris ton problème le pot acr se vide au demarage de ton compresseur, et se remplit l'ors de l'arret de celui- ci et uniquement sur le compresseur 1, donc on peut deja en conclure que ton problème est sur le compresseur 1 lui même, car si il s'agissait d'un autre élement (separateur, clapet taré...tu aurais probablement le problème sur tous tes compresseurs, donc comme preconiser par schunt 33 demonte ton pot acr et controle le ou change le...
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite