Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » BAnque chambre froide positive
Posté : 22-05-2013 18:22 
bonjour
pour finir ce sujet: le meuble a un defaut de conception à la base: il lui faudrait un evapo ventilé: je vais donc ajouter des ventilos pour que cela brasse de l air : car le volume est important dans les tiroirs et autour
- il faudrait des tiroirs beaucoup plus ajourés: prevoir donc des trous dans les bacs des 4 tiroirs
-le compresseur est juste en puissance: il faudra peut etre en installer un plus puissant car il coupe : il chauffe trop ....
- apres faut il couvrir l evapo du dessus avec un isolant multicouche en dehors des heures de service? afin de faciliter le refroidissement du meuble à tiroirs bas................c est une piste que l on m a donné
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6218&forum=149