Bonjour martel17,
Comme cela te l'a déjà été conseillé ..... As-tu vérifié SERIEUSEMENT
1) que tes evm ne sont PAS passantes au repos?? ( vanne bloquée ouverte, une limaille empêchant sa fermeture, ou la membrane déteriorée )
2) La durée de ta tempo anti court-cycle, par rapport à ta demande de froid??
3) qu'à l'arrêt de ta centrale .... un ( ou des ) clapets n'est pas fuyard(s) sur tes compresseurs??
Combien as-tu de compresseur sur cette centrale? quel type de compresseur est-ce? ( pistons? scroll? ... )
Si compresseur à pistons.... y a-t-il un procédé mécanique de limitation de puissance ( qui by-passerait hp/bp ) mais qui pourrait être défectueux!?
@+