Posté : 18-05-2013 16:08 icone du post

Bonjour martel17,

Comme cela te l'a déjà été conseillé ..... As-tu vérifié SERIEUSEMENT

1) que tes evm ne sont PAS passantes au repos?? ( vanne bloquée ouverte, une limaille empêchant sa fermeture, ou la membrane déteriorée )

2) La durée de ta tempo anti court-cycle, par rapport à ta demande de froid??

3) qu'à l'arrêt de ta centrale .... un ( ou des ) clapets n'est pas fuyard(s) sur tes compresseurs??

Combien as-tu de compresseur sur cette centrale? quel type de compresseur est-ce? ( pistons? scroll? ... )
Si compresseur à pistons.... y a-t-il un procédé mécanique de limitation de puissance ( qui by-passerait hp/bp ) mais qui pourrait être défectueux!?

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a