Salut les gars,

J'ai eu droit à quelques infos supplémentaires, hier soir en mp!

" en fonctionnement ma bp est de 2.3 bar et hp 10.5 bar pour le mode de régulation c pump down unique ma centrale est en arrêt actuellement pour la température je n'es pas fait attention pour les vem oui y'en 8 et nn je crois pas kel soivent passantes je les est vérifié "

Et, je lui avait répondu ca:

" Tu nous dis " ... je n'ai pas fait attention .... je ne crois pas ... " Cela nous fait beaucoup de suppositions!!
Seulement, pour pouvoir donner notre avis, nous avons besoin de CERTITUDES et non de SUPPOSITIONS !!
Donc, vérifies tes evm!
Lorsque tu es à la consigne, aucune evm ne doit être passante!!

De plus, vérifies également que ton anti court-cycle ( si il y en a un ) ne soit pas trop long!

1) Pour vérifier tes evm, lorsque tes cf sont à température ( et donc, les evm de tes 8 cf sont fermées ) .... ta bp ne doit pas remonter tant que ca!! ou, c'est la preuve qu'une ( ou plusieurs ) evm est passante!!

2) En admettant que tu aies un anti court-cycle de 6min .... si une chambre froide est en demande après 3 mins, ton evm va s'ouvrir, et donc tes pressions bp/hp vont vouloir s'égaliser!!
D'où une possibilité de bp trop haute à un moment donné. "

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a