Bonjour marcel,
Citation : marcel11
On remonté le regel en Eliwell,on a ajusté la surchauffe de 9° on la passé a 5° ,on a effectué un bon nettoyage et on a contrôlé les ventilos et il sont OK.
Je lui est fait un devis pour une révision un peux plus poussé (remplacement déshy aspi et ligne liquide et vidange d'huile et mise en place d'un KVP et mise en place de vannes pour isolé l'evap et les déshy déplacement des condenseurs d'un local a l'extérieur et mise en place d'une régulation de pression de condensation.
Merci de nous avoir tenu au courant des suites du chantier.
Un bon entretien! Rien de tel pour assurer la longévité ...
Tant que tu seras sur place pour poser tes vannes, n'oublies pas ... le fameux schraeder à 1€ !!

( Danfoss ne conseille pas d'utiliser la prise de pression intégrée à la kvp pour le tirage au vide ), et en plus cela te premettrait d'affiner encore plus ta surchauffe.
@+