Posté : 16-05-2013 23:52 icone du post

Salut a tous
Je vous donnes des nouvelles de mon dépannage avec un peux de retard (j'ai attendue le retours de congé de mon technicien j'avais la flemme de tous me monté seul )
On remonté le regel en Eliwell,on a ajusté la surchauffe de 9° on la passé a 5° ,on a effectué un bon nettoyage et on a contrôlé les ventilos et il sont OK.
Je lui est fait un devis pour une révision un peux plus poussé (remplacement déshy aspi et ligne liquide et vidange d'huile et mise en place d'un KVP et mise en place de vannes pour isolé l'evap et les déshy déplacement des condenseurs d'un local a l'extérieur et mise en place d'une régulation de pression de condensation.

Message édité par : marcel11 / 16-05-2013 23:57