Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » r?®glage de la temp?®rature par le presostat
Posté : 04-05-2013 20:36 
Bonsoir,
cela fonctionne avec une HP relativement stable!!
bon si ça a 25 ans et que ça fonctionnait avant, y a pas trop de soucis!!
une fois que l'install est correctement chargée en FF on peut se pencher sur le réglage de ce pressostat.
1. déterminer à quelle T° ce frigo doit s'arrêter + le delta pour le re démarrage, donc la T° ON
2. à ces T° quelles seront les pressions de notre FF?
3. delta total sur l'évap
4. réglage
donc manos étant branchés, thermomètre d'ambiance en place:
nous règlerons le OFF pressostat sur la valeur de la pression d'aspi au moment où la T° minimale est atteinte.
le ON sera réglé lui à la valeur de la relation Pr/T° de la T° de re démarrage choisi au départ.
exemple je veux minimum +3° en ambiance et max +7° mon delta total sur l'évap est de 10K (c'est un exemple!!)
dans ce cas: le OFF à +3-(-10K)= -7°C > donc régler à la pression correspondant au -7!!
: le ON lui sera réglé à la T° de +7° > donc régler à la pression correspondant au +7!!
voilà c'est tout simple
au plaisir
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Message édité par : Aircofrigo / 05-05-2013 00:21
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6518&forum=149