Posté : 02-05-2013 22:50 
salut miaou11
bien pour moi la régul a la reprise marche bien et norme d'hygiene obligatoire si tu a pas de transmetteur d'alarme..
DRAG pour éviter que la BP ne soit trop basse (flétrissement des aliments (viande/légumes s'il y a) je remonta la régul PH 55°est dans la plage compresseur du constructeur,uncoup de tournevis sur le pressostat regul hp et tu fait ce que tu veux.. ET UNE BP PLUS STABLE!
Par contre pas bete ton idee de vendre une vitrine complementaire