Salut les garçons
on ne va donc pas revenir sur soufflage ou reprise mais il est vrai que sur un monoposte comme le tien ,en régulant au soufflage , il faudrait augmenter le diff temperature pour limiter les court cycles.:-3 / 1°c par exemple.
tes 2 sondes me paraissent etre au bon endroit.
avec le groupe surpuissant, il vaut mieux le penaliser par la BP que par la HP ( Detente mettrait la HP a 50/55°c )
avec une KVP a l'aspiration , ton compresseur tournera a -22°c environ.
tu peux lui proposer de trouver une autre petite vitrine ( le bon c...) et lui mettre dessus pour faire 8,5 kw !!!