Bonsoir,
pour le flitre metallique je parla pas de celui juste au dessus du nid d'abeille, mais dans certaine ancienne vitrine il y a un filtre métallique dans la cheminée de soufflage à environ la moitié hauteur ou dernier 1/3.

Franchement je me debarasserai de plein de doute en une intervention/

si surchauffe bonne on peut supposer que détendeur ok et buse aussi.
Si SR ok alors charge correcte.
moi j'ouvrirai le circuit je contrôle et remplace au besoin la buse, le deshy et je vérifie l'état du pointeau d'électrovanne. si tous est accessible en sur la vitrine ( EV + détendeur) tu en as pour une heure dessus.
Demonte une hauteur complète d'étagère et regarde ce qui se passe dans le conduit de soufflage.

pour ta description d'installation ne te posera pas de problème , il faut juste s'assurer des fondamentaux ( ventilation, SC,SR,état du conduit de soufflage, manchon de glace posssible en fond de batterie).
Ne pas hesiter à mettre une lampe afin de bien voir l'état réel des surfaces et pas juste un coup d'oeil rapide.

Une fois j'étais allé sur une vitrine où 3 personne étaient passé avant, et juste en la vidant et en s'assurant que la cheminée était propre, j'ai vu que le passage de sonde( régul au soufflage )= au dessus de la vitrine était grand ouvert et que l'armaflex était tombé dans la cheminée de soufflage. Cela ne pouvait pas êter vue imédiatement sur le dessus car gros capot en tôle qu'il fallait enlevé.