Salut les gars,

Ce flux d'air de la clim ( gros perturbateur ) devait, à lui seul, justifier le choix qui a été fait de faire la régul sur le soufflage! Certainement des installations faites par deux entreprises différentes ... sans concertation entre-elles!! Cela met, encore une fois, le doigt sur les entreprises je-m'en-foutistes qui posent leur matos ... sans se soucier des " dégats " induits sur l'environnement immédiat de leur machine!!

Lorsque ton meuble sera déchargé, regardes la plaque de fond du meuble!
Bonnet-Névé n'est pas si fou que cela ... en général, ils prévoient sur cette même tôle perforée, une découpe ( oblongue ou rectangulaire ) avec un cache ... à l'endroit où ils prévoient que devrait être placé la sonde de température!! En général, c'est plutôt vers le milieu du meuble!! Ta sonde actuelle serait donc placée trop haute!!

Si ta sonde est placée trop haut, elle ne réagit que trop tardivement! Ce qui laisse le temps à tes denrées de geler avant d'arrêter la production de froid!!

@+