Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » R12/r409
Posté : 02-05-2013 06:22 
bonjour vu qu e c'est du r12 je suis sur que l'instal a au moins 15 ans
je dis au client que c'est interdit un gaz de remplacement non car c'est un bouteille qui ne servira qu'une fois ou 2
sur 1000 instal j'ai 0.5 % des install en r12 par contre j'ai toujours un bouteille de r134a
pour me proteger je dis bien au client et je l'ecris
l'installation est a changer mais il y a la possibilite de mettre du 134a il peut y avoir le risque de casse du compresseur
sans changer l'huile je n'ai jamais eu de pb par contre au demarrage il peut y avoir un bruit comme si on mettait des frites
congelees dans de l'huile chaude impressionnant le bruit
sur ce sujet avec plus de 10 ans de recul jamais eu de soucis
ils tiennent mieux ces vieux compresseurs que certains neuf
vous pouvez mettre du 134a sans problemes
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6492&forum=149