website logo
Auteur
avatar
Frigorie

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » vitrine neuv?® bonnet Forum II


Posté : 02-05-2013 06:08 icone du post

Bonjour je serais de tous avis avec mars la sonde peut etre placee dans une zone de passage ou l'air a du mal a passer
sac platique qui bloque donc la sonde ressent 4° mais ou l'air passe bien il peut faire -4°
Marcel pour le id 961 plus attention la 2eme sonde SA3 en general je m'en sert pour la ligne ligne liquide pour couper le compresseur code qui va s'afficher COH si on sort de la limite programme par SA3
Regardez on ne sait jamais un ventilateur qui aurait pu etre change au remontage la pale de l'helice serait montee a l'envers pouvant reduire le debit d'air dans un zone de la vitrine
de mon cote des electrovannes liquide qui fuit oui mais ça congelerais de partout et au bout d'un moment on aurait l'evapo pris en glace
Moi je met toujours la sonde a la soufflerie au plus du meuble dans un doigt de gan rempli d'huile autrement bonjour les court cicle avec une tempo 1 minute
pour la reprise ça devrait etre la meilleure solution mais quand il fait 15 dans le magasin et 25 en ete la musique n'est plus la meme
J'ai ete un peu long voila
http://static.blog4ever.com/2008/05/205101/big_photo_205101_9205417_201109244 8463133.jpg
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6507&forum=149