Bon c'est une invitation que j'accepte .

dans ton cas je ferai vider la vitrine afin de reprendre les données essentielles, à savoir ventilation, surchauffe, propreté batterie,filtres nids d'abeilles, et propreté du conduit de soufflage.
une fois tous ça fait, pour ma part pour une consigne produit à +2/+4°, je mettrai une consigne de soufflage à -4 si vitrine plus de 10ans et -2/0 si plus récente.

Si le soufflage te dérange mets en reprise , l'essentiel c'est la température produit.
Oui augmenter la hp pour remonter un peu la BP,mettre une kvp afin de maintenir la BP est une solution meilleur à mon goût car tu pourras baisser ta HP et économiser en enrgie.

Fait attention s'il n(y a pas un filtre métallique dans le conduit de soufflage qui peut être bouché.

bon courage