RE
Tu peut faire réguler ta HP vers 50/55°c max( et comme ca tu re-équilibrera ta BP) et donc moins de givre a l'évaporateur
pour le pump down en fait si il est trop long tu continue a descendre en température de quelques dégrés quelques fois, n'hesite pas a remonter de 1°c ta température de consigne et de réduire un peut le différanciel de redemarrage....