Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » vitrine neuv?® bonnet Forum II
Posté : 01-05-2013 23:52 
Bonsoir les gars,
Citation :
spv49
Il y a peut-être le reglage du pump down qui tire trop vers le bas et provoque la prise en glace
??? .... Lors du pump-down, tu as de moins en moins de ff dans l'évapo ... jusque plus du tout de fluide!! Et comme la ventilation est permanente, je ne vois pas trop comment ca peut prendre en glace à ce moment ( c'est un temps trop court ).
Je dirais plutôt que ce qui est trop bas, c'est la vaporisation à -18°C!!
Peut-être voir si tu ne peux pas moduler la puissance du compresseur ... ou utiliser un artifice ( style kvp ) sur l'aspiration.
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6507&forum=149