Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » vitrine neuv?® bonnet Forum II
Posté : 01-05-2013 23:06 
Elle ressemble au dernier poste c'est la même boite qui a repris un autre magasin bio
J'ai fait une visite un peux rapide groupe Bitzer 8,5KW a -10° et vitrine qui a besoin de 6,5 KW a -10°
T° d'évaporation -18° ( je pense que c'est normale vu que le groupe est surpuissant) le sous refroidissement est de 6K avec condensation a 49° avec ambiant a +35°
La surchauffe j'ai pas peu la prendre j'ai eu la flemme de vidé la vitrine et le fluide ( et de monté 2 étages seul avec une entorse du genou tous l'outillage ,les bouteille et la station pour déchargé le fluide pour brasé une sharder a coté du détendeur car le con qui a fait le montage la gratter pour économisé 1 €)
les 3 hélices sont les mêmes par contre les moteurs doivent être les mêmes c'est vrai j'ai pas faits mon job a font j'ai pas tous démonté car il fallait que je décharge toute la vitrine.
l'electro vannes quand je la déconnecte l'installation s'arrette par pump down et ne repart pas (donc je suppose pas de fuite)
un seul évap pour toute la vitrine sur son compresseur propre
J'ai changé le régulateur (dépannage provisoire)par un AKo que j'avais dans la camionnette mais qui n'a qu'une entré pour une seul sonde j'ai branché la sonde de reprise uniquement et j'ai réglé à +2,5 ° ,vu que le patron ne ma pas appeler aujourd'hui je pense que j'ai pas prix en glace sur certaine partis
Les sondes tu les mettrais ou détente?
le terhmostat était réglé a -2° et le différentiel à 4° je l'ai remonté a +2° et le différentiel je l'ai mit à 2 ° et dans l'aprés midi il m'on rappelé et la j'ai changé le régul