Posté : 01-05-2013 22:32 icone du post

salut marcel,

tu pourais nous faire un petit cro-bar vite fait de ta vitrine??

A tu des rideaux de nuit?, tu devrai peut etre déplacer tes sondes! est-ce que ta vem ne reste pas bloquée ouverte des fois quand ca lui prend??
A quelle pression travaile ton groupe et a quelle pression coupe t'il en régul BP? Combien de ventillo hp et quelle regulation(pompage detendeur)
par rapport au dernier forum a tu assayer de réguler a la reprise?? quel est ton differanciel de redemarrage???? au thermostat bien sur.
est tu sur que toute les hélices sont les memes? et puissances ventillateurs, voire un ou des ventillateurs qui se bloquent apres une coupure de courant ou autre et qui finissant par repartir..
A tu plusieurs batteries sur le meme groupe si oui attention aux surchauffes, voir mettre une kvp ou autre..

ALLe bonne nuit